 設計マニュアル内では、構造上の安全性を照査する条件として、「上載荷重」は記載されているか?記載されているとすればどの章に記載されているか教えていただきたい。
 また二重式仮締切を設置する際の施工時の許容応力度は、常時・地震時何れを適用すべきか、教えていただきたい。

以 上
投稿日時: 2014-4-17 12:39
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
  •  morinaga31
      morinaga31
Re: 鋼矢板二重締式仮締切設計マニュアル
#2
常連参加者
登録日: 2012-7-24
居住地
投稿: 18
Level : 2
HP : 0 / 49
MP : 6 / 1132
EXP : 97
グループ:
登録ユーザ
オフライン
国土センター 担当者です。

?7章の外力荷重の7.2に上載荷重が記載されています。その他には上載荷重に関する記載はいくつかあります。必要に応じて設定する事が必要です。

?設計における情事は、地震時の考え方はマニュアルによって下さい。施工時の許容応力度はどのような内容か不明ですが、本マニュアルには触れておりません。現場の必要に応じて検討して下さい。