残留沈下量が24cmとなる樋門にキャンバー盛土を20cm設置したとします。「柔構造樋門設計の手引き」(P121)に基づくと、残留沈下量は24cm-20cm=4cm<5cm となります。この場合は剛支持基礎と考えるのでしょうか。
投稿日時: 2009-4-28 11:47
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
  •  KGH
      KGH
Re: キャンバー盛土
#2
常連参加者
登録日: 2008-11-20
居住地
投稿: 13
Level : 2
HP : 0 / 34
MP : 4 / 1162
EXP : 38
グループ:
登録ユーザ
オフライン
キャンバー盛土機能は、沈下を許容する柔構造基礎(及び柔構造樋門)を前提として成立しています。従って、剛支持基礎とはなりません。
投稿日時: 2009-5-12 15:07
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
  •  sgtc
      sgtc
Re: キャンバー盛土
#3
一般参加者
登録日: 2009-4-28
居住地
投稿: 2
Level : 1
HP : 0 / 0
MP : 0 / 22
EXP : 2
グループ:
登録ユーザ
オフライン
実際の残留沈下量は24cmありますが、地盤変位(沈下)等価荷重を算出するときの地盤変位量を24cm-20cm=4cmと考えていいのでしょうか。
投稿日時: 2009-5-15 20:31
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
  •  KGH
      KGH
Re: キャンバー盛土
#4
常連参加者
登録日: 2008-11-20
居住地
投稿: 13
Level : 2
HP : 0 / 34
MP : 4 / 1162
EXP : 38
グループ:
登録ユーザ
オフライン
 ご質問の背景・意味がよくわからないのですが、

 「柔構造樋門設計の手引き」の中では、一般的なキャンパー盛土の目安として30〜50cmを提示されていますが、現地の状況に応じて判断すべき数値と考えます。

 貴殿の記載にあります「実際の残留沈下量24cm」の根拠や状況についてわかりかねますし、その他の個々の状況に応じて判断すべきものと考えますので、数値の妥当性に関しては、小生には判断できません。
投稿日時: 2009-5-19 14:34