柔構造樋門本体の縦方向の設計(地盤変位の影響を考慮した弾性床上の梁)について、ご質問させて頂きます
地盤改良による浮き基礎の場合、地盤の改良強度を上げると地盤の沈下量は減少しますが、その減少率よりも等価荷重の増加率の方が大きくなり、函体に作用する断面力が大きくなるケースがあります。
質問?
柔構造として、地盤を改良する場合の改良強度の適用範囲
質問?
現場においては、設計強度以上の強度発現になりますが、極端に大きく発現した場合の設計の考え方(対応等)

以上、よろしくお願いいたします。
投稿日時: 2011-1-26 11:16