お世話になります。
以下の2点につきましてご質問させていただきます。

胸壁の構造につきまして、「底版幅(B)は、胸壁高(H)の1/2H以上で、・・・」とされております。

(1) 底版幅(B)を胸壁高(H)の1/2以上とする技術的な根拠・背景をお聞かせ下さい。自立できる逆T型擁壁の一般的な構造寸法と考えてよろしいでしょうか?

(2) 遮水工としてカットオフを設置する場合、底版幅(B)は、カットオフまで含めた高さを胸壁高(H)として、B≧1/2Hとなるように計画すべきでしょうか。

以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日時: 2010-6-15 10:58
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
題名 投稿者 日時
     Re: 胸壁の構造について(pp.93-94) KGH 2010-6-23 11:34