お世話になります。
「河川を横過する橋梁に関する計画の手引き(案)」のP.62に橋脚洗掘防止工の解説があります。次ぎに、P.63の図2-34を見ますと、洗掘範囲に根固工を設置しているように見受けられます。
文章中には、河川内橋脚廻りの洗掘防止工(根固工)の設置範囲をどのように決定したらよいのかを具体的に決定する方法についての記述がありません。ご指導頂きたいのは、この洗掘防止工の設置範囲の決め方です。
以上、お手数掛けますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
投稿日時: 2010-4-30 9:26
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
題名 投稿者 日時
     Re: 河川を横過する橋梁に関する計画の手引き(案) Skipper 2010-5-10 11:13
       Re: 河川を横過する橋梁に関する計画の手引き(案) handa 2010-5-11 14:36