お世話になります。

樋門の柔支持基礎としてパワブレンダー工法(改良深度5m〜7m程度)による混合処理工法を考えています。
お忙しいところ恐縮ですが、以下2点についてご教示頂けますようよろしくお願い致します。
1.設計照査方法について
?浮き直接基礎として、地盤の支持に対する安定を照査することでよいのか。(表層混合処理として扱う)
?浮き固化改良体基礎として地盤の支持に対する安定に加えて「柔構造樋門の手引きP.258」による改良体の応力度の照査を行わなければならないのでしょうか。(深層混合処理として扱う)

?改良範囲について
「道路土工カルバート工指針P.40」より樋管端部より荷重分散角30°を考慮した範囲を改良範囲と考えるのは妥当でしょうか。

以上

PS
先ほど送信時にエラーとなったようなので再送させて頂きました。
届いているようなら本メールの削除よろしくお願い致します。
投稿日時: 2013-10-9 11:49
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
題名 投稿者 日時
     Re: 樋門の柔構造基礎の設計手法について morinaga31 2013-10-9 15:08
       Re: 樋門の柔構造基礎の設計手法について tamu55 2013-10-9 15:28