お世話になります。

柔構造の手引きP115,116に記載されているスターラップの配置について、ご質問致します。

スターラップを配筋する場合は、どのように配筋するでしょうか。
(実際はレベル2の照査において、コンクリートが負担するせん断耐力のみでは作用せん断力を満足しないため、スターラップを追加して対応する必要があります)

案1:横方向の外側の鉄筋を縦方向の鉄筋の外側に配置し、フックを付けて定着する。(土木構造物設計マニュアルの従来の配筋方法)

案2:横方向の内側の鉄筋にフックを付けてスターラップと考え、縦方向の鉄筋に定着する。(引張側は半円フック、圧縮側は直角フック)


案2が施工性を考えるといいと考えますが、その他の配筋方法も含めて、御教授よろしくお願いします。
(作用せん断力が大きい場合は案1+案2も考えられますが)
投稿日時: 2012-4-4 17:04
投稿からPDFを作成 印刷
トップ
題名 投稿者 日時
     Re: スターラップ筋の配置方法について nonome 2012-4-9 14:44