国土技術研究センター 担当者です。

本設計の手引きに基づき設計する場合には、鉛直に設けるしゃ水工と、水平方向に設けるしゃ水工を分けて考える必要があると思います。(本書P188参照)

水平しゃ水工は前から2列、堤防開削の範囲を目安に設置するのが一般的です。

鉛直の矢板長が設置間隔の1/2以上となる場合は、前列を長くし、後列までの短絡等を考慮する方法もあると考えられます。