投稿者: capricon 投稿日時: 2010-11-26 11:27:40
河川管理施設等構造令の解説によると、第35条 床止めの護岸において、護岸の構造は、「床止めから越流落下水により跳水が発生する取り付け区間では・・・・強固な河岸防護工として取り付け擁壁構造の護岸を設置する必要がある」となっているので、ブロック等ではダメなのではないでしょうか。

床止めの取付擁壁について

投稿者: naga 投稿日時: 2010-11-25 19:44:24
床止めの取付擁壁について、手引きでは、もたれ式擁壁となってますが、大型積ブロックの使用は可能でしょうか?